Pagina 2 di 2
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: lunedì 22 febbraio 2010, 18:34
da webpatella
puoi aggiungerlo ma non al raid...
in ambito server "seri" il raid software non viene nemmeno preso in considerazione...(nono)...considera anche solo l'hot swap!!
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: lunedì 22 febbraio 2010, 18:50
da marcus87
...e pensare che da specifiche la motherboard che sto usando lo supporta pure lo swap...
Peccato che impostando da bios il raid, e impostando l'array con i due dischi da 500 giga in raid 1, e lasciando fuori il disco da 160 giga, il bios mi riconosce solo l'array come disco, pertanto se volessi installare il sistema sul disco da 160, non potrei poi renderlo bootabile da bios!!! >:( ...non tento neanche un aggiornamento bios, tanto dubito che risolvano una cosa del genere...
Ora sto tentando un raid di tipo software...vediamo che succede

Re: Configurazione dischi per server
Inviato: lunedì 22 febbraio 2010, 22:32
da Rampage
webpatella ha scritto:
puoi aggiungerlo ma non al raid...
in ambito server "seri" il raid software non viene nemmeno preso in considerazione...(nono)...considera anche solo l'hot swap!!
il problema dell'hot-swap non è più un problema, in quanto l'AHCI lo gestisce, il discorso è puramente di throughput e di comodità per il rebuild dell'array.
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 10:24
da webpatella
anche in raid software?

Re: Configurazione dischi per server
Inviato: martedì 23 febbraio 2010, 11:03
da marcus87
Scusatemi se rompo ancora ma ho un problema che non capisco:
adesso sto facendo delle prove con 3 dischi, 1 da 160 e 2 da 500.
il disco da 160 l'ho partizionato così:
- 8 giga per swap
- 152 giga in ext4 e come mount /
i due dischi da 500 giga:
- 300 giga raid
- 200 giga raid
con il raid software poi ho creato l'array ed impostato i 300 giga in ext4 e come mount /var e i 200 giga in ext4 e come mount /home
Il problema è che all'avvio del sistema ci sono degli errori:
-conflicts with a cpi region
-error probing smb2
-one or more of the mounts listed in /etc/fstab cannot yet be mounted:
/home:waiting for UUID=vari numeri e lettere
/var: waiting for UUID= vari numeri e lettere
Dove ho sbagliato?
Nel bios le impostazioni sata sono settate in IDE, dovevo settare in ahci?
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 0:42
da marcus87
Ho fatto una prova anche ad utilizzare i tre dischi ma senza configurare nessun raid, utilizzando il primo come / mentre gli altri due /var e /home.
Praticamente c'è lo stesso identico errore.
Sembra che non sia possibile assegnare specifiche cartelle agli altri dischi. Forse sbaglio qualcosa io? Qual'è la procedura corretta? vi descrivo cosa faccio io, magari c'è qualche errore.
Disco 1 160GB: prima partizione 8 giga, primaria, inizio, usare come swap
seconda partizione: spazio restante, primaria inizio, ext4 con journaling, mount /
Disco 2 e Disco 3 500GB: entrambi così partizionati: prima partizione: 300 giga, usare come volume raid
seconda partizione: 200 giga, usare come raid
Ora creo il raid software: creo un device multidisk, active: 2, spare: 0. Accoppio le partizioni da 300 giga. Ripeto l'operazione con le partizioni da 200 giga ---> termina.
Ora seleziono la partizione da 300 giga del raid, la imposto come etx4 con journaling, e punto di mount /var. La seconda partizione da 200 giga, etx4 con journaling e punto di mount /home.
L'installazione procede e si conclude correttamente. M come dicevo prima all'avvio della macchina ci sono questi errori...
Utilizzo una scheda madre con atom 330 integrato e chipset ION. Più precisamente la AsRock A330ION.
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 10:21
da webpatella
è stato impostato sul sata1 il disco di boot e sul 2 e 3 gli altri?
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 11:36
da marcus87
sisi, il disco di boot è collegato al primo canale sata.
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: mercoledì 24 febbraio 2010, 13:28
da webpatella
resetta il bios scollegando la batteria tampone, così al riavvio partiranno le opzioni di fefault...
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: giovedì 25 febbraio 2010, 10:35
da marcus87
Alla fine ho mandato a quel paese la scheda con ION e ho preso una motherboard classica con chipset 758g e un processore sempron 140.
Ho settato il raid 1 per i due dischi da 500 giga partizionandolo in 300giga per /var e 200giga per /home. il disco di sistema l'ho lasciato singolo. Alla fine quello che importa a me è preservare i dati del webserver e della home directory, mi interessa meno garantire il funzionamento costante del server.
Facendo in questo modo, non ho impostato alcun raid software e tutto funziona. Quasi non ci credo. Inserendo in google alcuni degli errori che mi uscivano prima trovavo delle segnalazioni di bug a proposito di nvidia ION, quindi meglio lasciar perdere quella piattaforma.
Ora spero solo che il tool AMD per la creazione degli array raid preveda anche un buon sistema per il rebuild in caso di problemi hardware..
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: venerdì 5 marzo 2010, 10:33
da marcus87
Ciao a tutti, riuppo questa discussione perché ho un paio di domandine, sempre riguardo alla configurazione dei dischi su ubuntu server:
- dato che come ho scritto nell'ultimo post, ho configurato due dischi in raid1 tramite il controller della motherboard, nel caso uno dei due dischi si dovesse guastare, il sistema "se ne accorge"? Esiste un modo per far si che il sistema mi avvisi tramite email in questi casi, come si può fare nel caso di raid software?
- con i controller hardware (nel mio caso un fake raid del chipset amd 785g) in caso di guasto ad uno dei due dischi, è sufficiente collegare un nuovo disco al posto di quello danneggiato per avviare la ricostruzione automatica dell'array?
grazie!!!
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: martedì 9 marzo 2010, 17:41
da marcus87
nessuno sa dirmi qualcosa riguardo al mio ultimo post? ???
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: mercoledì 10 marzo 2010, 9:32
da ivan_73
Ciao!
...provo a risponderti:
Per la prima domanda ti direi di no, in quanto in un vero raid hardware il sistema operativo vede il volume raid come disco singolo, non ha quindi modo di accorgersi se un disco va fuori linea, a meno che la scheda sia abbastanza "seria" da segnalare al SO il guasto di un disco, ma in genere avviene solo con schede professionali (e costose).
Per la seconda la risposta la puoi trovare solo leggendo le specifiche della scheda, in particolare se supporta l'hot plug. Ma dato la "basicità" del componente in questione non credo sia possibile....
Buon lavoro!
Ivan
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: mercoledì 10 marzo 2010, 10:26
da marcus87
Ti ringrazio molto per la risposta, per quanto riguarda la prima domanda in effetti temevo di non poter fare molto, però per la ricostruzione dell'array non esigo certo di cambiare il disco a server acceso. Speravo però che sostituendo il disco a pc spento alla riaccensione il controller rilevasse il nuovo disco e ricostruisse l'array...purtroppo i produttori di motherboard sono tanto bravi a scrivere come creare l'array, ma non si preoccupano minimamente di buttare due parole utili in caso di emergenza...
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: giovedì 11 marzo 2010, 11:43
da ivan_73
Ciao!
Secondo me il controller dovrebbe accorgersi del disco nuovo e procedere alla ricostruzione dell'array in maniera autonoma o, al limite, potrebbe chiederti conferma dell'operazione. Quello che però non credo sia possibile è la ricostruzione in background, dopo aver avviato il sistema operativo. L'ho visto fare ai controller "professionali" ma non credo che quelli economici onboard lo prevedano: dovresti fare una prova prima di mettere la macchina in produzione...
Ivan
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: mercoledì 5 maggio 2010, 11:43
da webpatella
i vari ichXXX non lo fanno se vuoi la ricostruzione in background devi andare su LSI/PERC/ADAPTEC/PROMISE...
Re: Configurazione dischi per server
Inviato: lunedì 17 maggio 2010, 11:02
da marcus87
ciao a tutti, torno su questo argomento perché ho un piccolo problema.
Ho il server sotto UPS, ma l'hard disk esterno che utilizzo per i backup no perché mi deve ancora arrivare l'adattatore da VDE a presa italiana.
Di conseguenza, dopo un blackout il server mi ha cambiato l'assegnazione del nome a questo disco esterno. Prima era sde, ora è sdf.
E' possibile farlo tornare sde oppure mi conviene rifare il mount utilizzando il nome sdf?