Messaggio da enrico.dini.verdiani »

Ho instrallato da poco Lucid Lynx e ho alcuni problemi con alcune periferiche chiave come il gruppo di continuità. Nella mia zona i piccoli blackout sono frequenti e per questo tempo addietro mi comprai un APC ES 700-IT con supporto usb. Su Window XP funziona tutto alla perfezione ma non su Ubuntu.
In particolare non funziona il programma gapcmon installato tramite sudo apt-get install. La cosa strana è che in verità sembra che il ubuntu veda l'ups, infatti dalla pagina web http://localhost/cgi-bin/apcupsd/multimon.cgi  ho questo output:

Codice: Seleziona tutto

APCUPSD UPS Network Monitor
Sat Aug 21 20:42:13 CEST 2010
System 	Model 	Status 	Battery Chg 	Utility 	UPS Load 	UPS Temp 	Batt. Run Time 	Data
Local Host 	Back-UPS ES 700 	ONLINE
	100.0 % 	242.0 VAC 	58.0 % 	- 	10.1 min. 	All data
Quindi partiamo dalle cose sicure o quasi: il sistema identifica il gruppo di continuità il modello e il dispositivo di connessione (usb) tra pc e ups.
Eppure se lancio gapcmon da Applicazioni>Strumenti di Sistema>APCUPSD Monitor
il risultato è che viene aperto un processo ma non appare niente sul monitor. Insomma non funziona. Ora per quanto ne so, cioè poco, se il gruppo di continuità viene identificato, il sistema dovrebbe essere protetto. Ma perché non funziona il monitor?
Ho letto in giro che una soluzione può essere la seguente:

Codice: Seleziona tutto

sudo gedit /etc/hosts.allow
aggiungere stringa
apcupsd: 127.0.0.1
Ho provato a farlo ed ho salvato, dopo ho riprovato con gapcmon, ma nulla da fare. Non si materializza neanche un'ectoplasma. Boh...sarà che vengo dal mondo windows ma non ci capisco granché. Proverò a riavviare. Tra parentesi: esiste un modo per aggiornare senza riavvio?
Comunque questo è il risultato di apcaccess:

Codice: Seleziona tutto

djangou@ESPERYDES:~$ apcaccess status
APC      : 001,035,0879
DATE     : Sat Aug 21 20:53:25 CEST 2010
HOSTNAME : ESPERYDES
VERSION  : 3.14.6 (16 May 2009) debian
UPSNAME  : ESPERYDES
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS ES 700 
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: Sat Aug 21 18:36:21 CEST 2010
STATUS   : ONLINE 
LINEV    : 242.0 Volts
LOADPCT  :  58.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  10.1 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Medium
LOTRANS  : 180.0 Volts
HITRANS  : 266.0 Volts
ALARMDEL : Always
BATTV    : 13.6 Volts
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 0
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 0 seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
MANDATE  : 2008-01-12
SERIALNO : 5B0802T48079  
BATTDATE : 2000-00-00
NOMINV   : 230 Volts
NOMBATTV :  12.0 Volts
FIRMWARE : 829.D2 .I USB FW:D2
APCMODEL : Back-UPS ES 700 
END APC  : Sat Aug 21 20:53:57 CEST 2010
Se questo è sufficiente per garantire che in caso di black out il pc sia in salvo a me basta. Però se me lo confermate mi sentirò più tranquillo.
Aggiungo in allegato il mio apcupsd.conf.